恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-05-12 09:16:18
37楼
季侠:
你可能忘了对中断子程序执行的概念了?中断执行只能是一个周期的,在一个周期中如何运行需要几个或者更多周期的指令?也有可能我没有理解你的意思。
在中断中使用 TON T32,也是可以正常运行的,只要你不要在其他地方再使用TON T32。
T32是随时刷新的,即使你用SM0.1调用一个子程序,里面用SM0.0 调用TON T32,到了设定时间之后,T32的触点一样会闭合。