以下是引用手机用户20170801246HJ0在2020-05-11 11:17:43的发言 >37楼

 这个电压降的太多了吧,需要查明压降原因吧。我公司有一台设备6ES7-138-4CA01-0AA0电源模块后接16个131-4BD01-0AA0。从第10个模块开始,接近开关的24V电源电源就开始降低。最低时输入点的电压只有19V。通过更换底座还是不能解决问题,最后在中间加了一组电源模块,然后重新组态。解决问题。

拖10个模块就该加电源模了!!!