在profinet中,update time设置的时间内,如果数据在刷新的时间内已经完成了数据的刷新,剩余的时间来干嘛?比如说刷新数据只需要2ms的时间,那么剩余时间就是2ms了,再剩余的2mscpu是不是可以执行别的工作,比如比通讯优先级低的OB或者是别的工作呢?
这里你可能存在一个误区,单纯谈X1接口的PN特性,PN循环周期与CPU的循环周期无关。两者毫不相干,他们的唯一联系就是PII/PIQ而已。
对于PN的刷新时间2ms,意味着IO Controller和IO Device之间每隔2ms交换一次数据而已。交换完毕后,等待下一个2ms,再次发送,与CPU的循环周期无关。