最近在做一个828d与S7-1200使用S7通讯的项目,有一个疑问,再实际通信时只在1200侧使用put和get指令进行发送和收取数据时,828d如何做到收取和发送数据,还有,在实际测试时,828d的PLC处于停机状态时,1200侧还是可以读取到828d侧的数据,但是1200发送的数据828d并没有读取到?
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
您好!虽然我没有用过828d,但是从描述上来说,这是S7的PUT/GET Server,1200是客户端。在通信资源已经存在的情况下,这与停机关系不大,但是出现这种情况的原因是828d正常运行到停止时,shadow buffer是存在数据的,所以当GET时,数据可以从Shadow buffer中读出。然而PUT的时候,数据虽然可以推送到Shadow buffer,但是由于设备STOP状态,不能把Shadow buffer中的数据读取到设备中,所以你看不到。