     一般通信是客户端发出读请求,PLC数据服务器进行响应,也就是一般的同步、异步方式,相当于“一问一答”,还有一种订阅方式,相当于“一问多答”,数据变化时向订阅了这些数据的客户端发送,能使得网络上的请求包数大大减少,大大降低了对服务器的重复访问次数,节省CPU和网络资源,也体现了WINCC作为组态软件对数据访问是做优化处理了,有别于其他一些软件。

       另外“By PLC”方式和“By PLC + Change Driven transfer”方式应该就相当于订阅方式,只不过前者属于“定时”触发,后者相当于“数据变化触发”。

       对于前者定时周期=PLC的周期Tplc(秒) X变量的刷新周期Tvariable (秒) X10,确实太长了,有点不靠谱啊。(特定情况下才行,好像是wincc出于对通信性能的保护)

      对于后者,虽然数据变化了,由于CCP的延时,所以PLC也要延时返回数据,实时性也不高。(但比前者要高)