(整个电柜,用到24V的地方都使用外部DC24V电源)
ST40有8输出点通过小型继电器间接控制8个DC24V的电磁阀,另外有三个NPN光电开关输入,现在问题是,久不久plc就报内部固件错误,把电磁阀全部拆掉就不报固件错误了,由此就判断以为是电磁阀惹得祸,但是今天直接接了个DC24v的小型继电器到24V开关电源上,因为接触不良,继电器不断地闪闪,结果plc也报内部固件错误了!然后把拆下的电磁阀直接接到24V开关电源,居然也是立马报固件错误,死机了。多试几次,发现是在电磁阀每次断电的时候plc就报错,并且观察到一个现象,每次断开电磁阀,三个NPN输入点的plc输入灯总是微弱的亮一下,然后plc才报错。
看了下系统手册对直流感性电路的使用原则,说是两端需加二极管,但是我电柜里每个电磁阀,小型继电器都是带有二极管的啊