回复:【求助】 S7-200 SMART 使用 mbus_client指令,获取服务器的寄存器值,数据无法获取,也不报错。

已锁定

zbhdm

  • 帖子

    1905
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:至圣

注册时间:2007-05-30

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-05-13 18:32:49

5楼

展开查看
以下是引用羊羊羊爱吃灰太狼在2020-05-13 17:10:42的发言 >4楼

modbus单元标识符,系统手册是个好东西,请看系统手册V2.5版P576

以下是引用zbhdm在2020-05-11 23:45:49的发言 >3楼:请教楼主,mModbus...

引用3楼详细内容:

请教楼主,mModbusUnitID是啥?

以下是引用yfs在2020-05-11 20:03:14的发言 >2楼:找到问题所在了,m...

引用2楼详细内容:

找到问题所在了,mModbusUnitID默认值为255导致,修改为1就可以了。小白弄了一整天

谢谢羊羊羊爱吃灰太狼老师给与提示!

努力学习西门子
评论