这个型号的变频器是新出的。
说实话,此型号就不适用于通讯。因为它不像其他的G120产品,其控制器有独立的24V电源供电。
一旦拉闸,就无法通讯了。
而其他的型号,哪怕是G120C(一体机便宜货),也是控制器可以独立24V电源供电,即便是功率部分断电,仍可以通讯,上级CU可以知道故障原因。
而且最大的好处是:采用2X双绞线屏蔽电缆,同时供给DC24V(提供CU)和485通讯(可以提供485的0V参考点位);稳稳的不掉站运行。
此外,不知道为啥要用ModBus RTU?它是提供给第三方厂家控制器用的。
如果用S7-200; S7-1200直接使用USS通讯多省事儿?
当前都支持 最多8/8PZD;你就读写状态、频率,2/2PZD就够了。要同时读电流、电压也就4/4PZD。
根本用不到那个 读状态/频率(速度):02 03 00 6D 00 02 55 E5的报文