除非你在ton和比较之间加入延时程序,否则永远不会接通。1ms定时器是后台刷新的,上一个周条件是off,现在开始计时,两句之间远少于1ms,不可能接通。
上面的是我第一时间的反应,因为用手机,输入比较慢,这段时间内突然想到了手册中的一个说明:要定时时间不少于x*时基,pt必须设置为x+1,考虑到这个因素,有非常小的几率0.0和0.1会接通,0.2没有可能