11楼那张继电器触点损坏的图片很能说明问题,这个损坏的继电器值得Y版收藏,有故事,哈哈!
我理解用两副触点的意图:虽然图纸上标注是零线,但现场并不能避免零线和火线接反,两副触点就像插头插座有可确定的断点,检修水泵时拔下继电器就可确保安全。
图纸上需要完善的地方是标注继电器端子号,两副触点端子号标注5/9,8/12端子号就不是图纸设计问题了,标注了端子号而实际接错了,那就是接线的问题,画图还是用eplan好些。