恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-05-14 09:01:45
27楼
看似接线设计问题,其实从设计角度看选型也存在问题。泵类负荷启动电流大,再小的泵其特性也是如此,实测到12A启动电流了,还是考虑换成D的更稳妥。交流接触器的确没有这样小电流的,继电器这样应用的确也是无奈。那么增加灭弧手段补足器件先天不足就是设计要考虑的了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主