发布于 2020-05-14 13:21:51

33楼

展开查看
以下是引用我家牛在2020-05-14 09:00:11的发言 >26楼
  1. C16跳闸,继电器的触点没有氧化粘连吗?

  2. 系统能不用N线就不用。如果需要220V控制电源最好采用控制变压器。

    采用控制变压器,不用零线,器件选用60/50HZ的,设备图纸可以灵活移植。

触点没有粘连哦。(现在加电仍然动作。)

因为电弧短路是在两对静极之间。与触点无关。


说实话,也可能这个继电器放了好几年,本身就有些潮湿?

4P的本身两对间距也较小。要不是有些微弱的火花,空气也不会电离,出现电弧短路。