看似接线设计问题,其实从设计角度看选型也存在问题。泵类负荷启动电流大,再小的泵其特性也是如此,实测到12A启动电流了,还是考虑换成D的更稳妥。交流接触器的确没有这样小电流的,继电器这样应用的确也是无奈。那么增加灭弧手段补足器件先天不足就是设计要考虑的了。
我用示波表测时,已经出现保险断掉了两次,
估计静触头之间已经有碳化现象。
已更换成2P 5A继电器,下午再测一次。
这种小增压泵就是家用的,不会有大电流。