回复:三台300之间有数据相互传递。三台s7300用profibus如何组网?

xxyy

  • 帖子

    116
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2004-02-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-08-30 15:37:00

0楼

三台s7300用profibus组网,一般可设定一台s7300为主站,另外两个为从站;通信接口可使用cp342-5,在从站中可使用DP_SEND和DP_RECV来收发数据;在主站中将另外两台s7300作为已组态好的从站加入,根据相互传递的数据量选择过程映像的地址,程序中根据组态选择的过程映像的类型(单字节用MOVE,连续字节用DPRD_DAT和DPWR_DAT)发送接收数据。两个从站之间可用直接数据DX通讯方式传输数据。