接地系统的对地电阻小于4欧姆就符合国标了。楼上的分享非常好。谢谢。


本楼的讨论与交流,对于如何处理电机轴电流问题是一个很好分享借鉴。我记得以前讨论轴电流时,曾经有过说法,就是绝缘轴承对电机轴电流的防护是有限的。因为轴承的绝缘层做的很薄,对于变频器输出的谐波防护也是有限的。所以防止轴电流对转子轴承的损害,从根本上来说,还是正弦波滤波器和轴碳刷相对更有效。如果绝缘轴承的防护不够用时。