回复:一个未注意的设计错误,找了好几天

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-05-14 20:07:44

42楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2020-05-14 16:15:25的发言 >37楼

这是个总和分的问题,确切来说,总零线严禁有断点,作为终端的电源,还是用2P的断路器比较可靠,改线也简单,2P断路器之下的分支,要确保不能掺杂其他相的相线。如果换做是家用的话,为安全考虑。一般都用1P+N的开关了。

以之前做过的设备电路图为例:

这是每一路设备的,总控制电源,下面是其中一路16QF1控制的流量积算仪:



其实这种微断有专门的齿状连接片(各种间距的都有),可以确保所有零线连在一起。而三相是均分的。


这次的教训是:

尽管该继电器是触点为 AC230/3A;并不代表 两路触点间可避免爬电,电弧跨越。

因此,也不能在一个继电器上一路用作 AC230;另一路用作 DC24V信号。这是有一定隐患的。

回头能查查MY4N的技术资料看看最好。(也不排除我买了个假货 。)





学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?