恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-05-15 07:40:17
45楼
据我估计应该是继电器起弧短路造成的,更换为2P10A继电器试试,最好用接触器
1、控制一次线路其实就不该用小继电器,直接用接触器。用个9A的接触器就OK了。
我们曾经变频柜上的小排风机都用这种小继电器+温控器,时间长了容易出现触点接触不实的。
2、y版的4P继电器并触点的做法其实很多人第一想法都会想这样做,但是并触点往往会出问题,我们虽然没遇到过这种弧光短路烧保险的,但是我曾做过2p的触点接触不好,我用4p的并用,和Y版做法一致,但我的是触点反而出现粘连。所以这种继电器触点并用是1+1≠2的效果,这深有体会,只是故障和Y版遇到的不同。
3、欧姆龙这种继电器应该都是马来西亚出的,但是假货不是一般的多,我们采购买10次大概得有6次是假的,不是触点粘住,就是接触不好,所以欧姆龙的这种我们现在很少用。