展开查看
以下是引用HUANGZE75在2020-05-14 16:26:08的发言 >39楼

小型继电器触点容量不够,可以并联触点使用。可以延长触点使用寿命的。

引自百度:

继电器触点如果使用并联,那么继电器触点就不能提高其负载电流,那是因为继电器多组触点动作的绝对不同时性所决定的。触点并联对“断”失误可以降低失效率,但对“粘”失误则相反。由于触点失误以“断”失误为主要失效模式,故并联对提高可靠性应予肯定,可以使用于设备的关键部位。

而触点串联则能够提高其负载电压 ,提高的倍数即为串联触点的组数。触点串联对“粘”失误可以提高其可靠性,但对“断”失误则相反。总之,利用冗余技术来提高触点工作可靠性时,务必注意负载性质、大小及失效模式。

这是我触点控制DC220V时发现的,

顺便请教大家触点控制DC220V时,采用什么继电器。

需要查询,继电器触点的,电压,电流曲线。

施耐德继电器:


C型继电器:


L型继电器:



学习ing!学习!

精华帖版主置评:说的完全正确。这就是说,如果两路控制用4P,提高可用性,应该组成两并两串。 是这样么?-yming