一个1200带3个485通讯模块,下面不超过10台。这个配置USS通讯没问题。
(其实最多每个485模块可以带31台,只不过轮询比较慢。要根据轮询周期,确定变频器的看门狗时间。)
波特率仅仅根据线路的距离来确定,越远要低。
通讯轮询时,当这种变频器掉电时,不会有应答。主站会重复再发送2次,才会下一个。
(这个意思是,如果变频器的看门狗时间太短,这种情况会引起另外一台的报警,继而掉站;继而引发更多的掉站。)
此外,如果使用变频器内置的MOP(电动电位器)来设置频率,该设定是可以在变频器中保存的(下次上电启动后就上升到保存的频率)。
这时,远程理论上仅需要一个控制字(用控制字1启动、停止、急停;且同时用它的第13位提高转速、第14位降低转速);全部配置都在变频器中BiCo互联。
如果用USS库不会操作升降频率,也可以用控制字3(未用)来操作它们。此时需要4/4PZD报文。变频器应答可以做成状态字,频率实际值、实际电流、实际输出电压(4个字)
并不复杂。
感谢Y侠的帮助,关于变频器USS通讯稳定性的问题还想请教确认一下:
变频器断电掉站引发更多的掉站是只是一会的掉站还是长时间的掉站?
在实际使用中变频器掉站是否可以自行恢复通讯?还是需要重启变频等措施才能恢复?
是否可能存在通讯卡死的情况,必须重启CPU才可能恢复通讯的重新运行?