回复:一部分老外喜欢直接用FB的背景数据块的点在程序里,这样是节约资源还是乱搞?

已锁定

马纳个峰

  • 帖子

    150
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2018-10-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-05-15 08:48:38

12楼

展开查看
以下是引用ETD在2020-05-14 21:10:29的发言 >10楼

不建议的原因是什么?

以下是引用马纳个峰在2020-05-14 14:58:42的发言 >7楼:但是西门子官方建议...

引用7楼详细内容:

但是西门子官方建议是背景数据块的点只能用来监控,不建议用作实参。

背景数据块的地址会因为fb的接口更改而变化,如果该地址和非西门子的上位机通讯,那么你改fb块后地址全部偏移了。