感谢Y侠的帮助,关于变频器USS通讯稳定性的问题还想请教确认一下:
变频器断电掉站引发更多的掉站是只是一会的掉站还是长时间的掉站?
在实际使用中变频器掉站是否可以自行恢复通讯?还是需要重启变频等措施才能恢复?
是否可能存在通讯卡死的情况,必须重启CPU才可能恢复通讯的重新运行?
我指的是:
在通讯中(不管是USS还是MB RTU):
要在变频器中设置“总线”监控时间,它要大于所有轮询到这台的时间总和。否则,该变频器未收到报文时,会执行设定的动作(报警,或者停机;这要看你是如何设置这情况的变频器响应的。)
如果不是要求比较快的变频器响应,建议所有监控都调到最大值。
在控制器侧(PLC)通讯也有监控,当控制器未收到变频器正确应答时,会再次发送2次。然后PLC会报该变频器错误(ERROR),轮询下一个。
当多台掉站时,必然轮询总时间变长。
从我的应用看(我是下挂7台的应用,没用过G120XA的) ,变频器断电(掉站)后重新上电,是否能重新连线,并不是都一次能成功的。
具体要看用的是哪个控制器(200?1200?)以及USS的版本。
貌似也和哪个型号的变频器有关,MM4有时就不行,某台连不上,总是连不上。控制器重新启动才行。