我指的是:
在通讯中(不管是USS还是MB RTU):
要在变频器中设置“总线”监控时间,它要大于所有轮询到这台的时间总和。否则,该变频器未收到报文时,会执行设定的动作(报警,或者停机;这要看你是如何设置这情况的变频器响应的。)
如果不是要求比较快的变频器响应,建议所有监控都调到最大值。
在控制器侧(PLC)通讯也有监控,当控制器未收到变频器正确应答时,会再次发送2次。然后PLC会报该变频器错误(ERROR),轮询下一个。
当多台掉站时,必然轮询总时间变长。
从我的应用看(我是下挂7台的应用,没用过G120XA的) ,变频器断电(掉站)后重新上电,是否能重新连线,并不是都一次能成功的。
具体要看用的是哪个控制器(200?1200?)以及USS的版本。
貌似也和哪个型号的变频器有关,MM4有时就不行,某台连不上,总是连不上。控制器重新启动才行。
P2040=0是否就是代表着取消了现场总线监控时间?因为我需要的是通讯诊断需要设置为忽略通信故障诊断,这样就算通讯断了也不会影响变频器的状态。
还好现场应用采用的是硬接点方式控制变频器的,通讯中断最多控制不了频率对运行影响不是太大。
最让我担心的是你说的某台连不上就总是连不上,需要重启PLC才行。不知道你是否检测过是否是因为PLC通讯卡死的原因导致变频器无法重连?即是程序虽然运行着,但实际485模块并没有发送相应的指令,这个时候必须要重启PLC才能恢复正常的指令收发功能?