现有要求用模拟量控制MM440转速.过程中会有一段固定频率降低速度用来定位 然后固定速度裁切 然后继续模拟量速度运行
设置
P0700=2
P0701=1
P0704=15
P0705=15
P1000=2
P1004=15
P1005=18
现在的问题是.固定频率的选择无效.DIN4 DIN5输入都没问题.设备也有反应,但是速度依然是模拟量的速度.设置 P1000=3 固定频率有效 但是模拟量又无效.请问如何设置. 还有 P1004是对应 DIN4的固定频率么.感谢
MM440使用大全:http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=2465
当需降速以固定速度运行时,你需要一个量来切换模拟量给定和固定速度给定,结束时再切换回来。看大全力的功能图去编程即可