以下是引用yzs在2020-05-15 13:47:49的发言 >

P2040=0是否就是代表着取消了现场总线监控时间?因为我需要的是通讯诊断需要设置为忽略通信故障诊断,这样就算通讯断了也不会影响变频器的状态。

还好现场应用采用的是硬接点方式控制变频器的,通讯中断最多控制不了频率对运行影响不是太大。

最让我担心的是你说的某台连不上就总是连不上,需要重启PLC才行。不知道你是否检测过是否是因为PLC通讯卡死的原因导致变频器无法重连?即是程序虽然运行着,但实际485模块并没有发送相应的指令,这个时候必须要重启PLC才能恢复正常的指令收发功能?

对。可以关闭监控。

USS通讯是主从方式,主站逐一询问 - 各从站同时收到报文,仅地址是自己的那台会应答。


1200的485模块如果是使用USS库,对模块的初始化指令只进行一次(它会对485模块设置,不需要在系统中做设置)。之后,该模块自动工作。(对个变频器驱动的FB调用,实际是与485模块打交道而已。)


所以,按理说,如果控制器真的“卡了”,实际上应该停止所有对驱动的FB指令调用;然后再执行一次模块初始化指令;再执行调用各个驱动的FB指令。

按顺序来,中间要稍稍等待一点间隔时间。这就可以重启485总线通讯。

在运行中,我还没遇到过掉站。就是某一台连不上,反复上电也没连上。但全部重新上电,连上了不会在运行中掉站。(是这个情况!)

即便出现过某台故障,也不影响其他继续运行,读写参数。(我们是生产线,维修、更换肯定生产线停电后执行更换。)

所以我不知道,单台重新上电,是否能立即加入总线通讯。反正,最后一台有终端电阻,它的更换有点麻烦。对于G120,要把前一台终端电阻 ON上,这台才可拆掉。


总之,不管是USS还是ModBus RTU,它的物理链路都是485,只要485物理链路良好(等电位、做好屏蔽、没干扰)稳定连接是没问题的。否则肯定是不稳定的。降低波特率改善都是“胡说八道”。


所以,我用有独立24V供电的G120,保证G120的CU与485线路是共参考地的(采用 2X2双绞电缆,一路DC24V,一路485通讯)。485插头上有个0V,它应该与控制器的M、以及所有变频器的“它”是等电位的。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?