以下是引用风中雨月在2020-05-15 15:01:27的发言 >31楼:赵老师您好,我想咨询个问题,319FPN/DP故障安全型cpu,在读/写外部F-DI/DO信号时,是在标准程序中读取还是在调用安全程序的中断OB中读/写呢? 1、我看手册中说安全信号是在调用安全程序的ob中断组织块中刷新的,那么在标准程序中使用了这个安全信号,标准程序怎么读取这个安全信号呢? 2、如果在标准程序中使用了安全的输入信号,在标准程序中对这个安全信号进行写操作(手册上要求不可以对安全的输入信号进行写操作,但我在现场做了写操作软件也没报警,没敢下载到现场的cpu中),CPU会报故障吗?

第一个问题,F-IO是在中断中进行更新的,用户如果担心更新不一致的问题,可以通过在标准程序中建立DB的方式与F部分进行数据包括IO状态的交换;第二个问题,如果是F-DI,是可以在标准程序中读的,但F-DQ是不能在标准程序中写的。