恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-05-16 07:44:53
2楼
明白了。
左图是总有机会Q0.2on了的。
但是右图,就不可能on了。原因是:
两个关键程序指令
计时器线圈。
比较触点。
刷新发生在线圈之前,线圈未on,所以不计时。
刷新发生在线圈与比较之间,线圈on了,值也加一了,后面的比较指令就能接通。
刷新发生在比较指令之后,线圈on了,没有发生刷新,比较指令只能是0。
所以只能满足一种情况,Q0.0 Q0.1才会单独接通。但是要两个Q同时都通,右图是没找到一个地方同时在两个线圈之后并且同时在两个比较之前。所以Q0.2不可能接通。
这个程序的结果所指,两个计时器是同一时刻刷新的;线圈on了,可以在小于1毫秒时间内当前值增加1。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主