恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-05-16 20:56:15
4楼
wincc有个模板功能,和plc中的功能快类似,是把相同功能的应用做成标准单元,再把不同功能的单元组合装配,先设计模板,改的时候只需要改模板。plc侧尽量避免分散的位接口,能用双字就用双字,一个双字算一个变量,32个位算32个变量,点数上也经济得多,画面变量也可以用指针,portal推出后,画面导航模板都是用指针。
把你plc中的块接口贴上来,看看怎么优化,3000+变量肯定是可以优化的,如果你是修改别人的程序,就不如推倒重构来得快。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主