回复:840D sl系统伺服轴电流监控数据

已锁定

渔明锅红

  • 帖子

    2055
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-05-18 11:12:29

6楼

展开查看
以下是引用凯德在2020-05-18 10:12:55的发言 >5楼

有波形可看当然好,但不会用!鱼工请明示

以下是引用渔明鱼工在2020-05-18 08:33:39的发言 >4楼:为什么要监控电流,...

引用4楼详细内容:

为什么要监控电流,机器是什么故障现象?

为什么你不用SCOUT内录波来记录电流曲线,这么好的东西为什么不用。

以下是引用凯德在2020-05-15 14:58:03的发言 >楼主:各位高人,西门子84...

引用楼主详细内容:

各位高人,西门子840D sl系统伺服轴电流监控是哪个机床参数?

这个仅仅是个工具而以,自个去摸一下就可以了,很简单的,这个功能trace ,视频中心有功能讲座,很多时候维修是个过程,方法不仅仅限于一种,你也可以用示波器来记录,维修理念很重要,光看瞬时电流值不一定有用,通过数据记录你就会发现问题。

你看一下我这个贴子,就是通过记录波形发现的问题。

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1548443&b_id=47&s_id=109&num=16#anch 