恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-05-18 12:05:56
2楼
手册中有写XMT、RCV指令同一时刻只能有一条在运行,这是前提,PLC的强制要求。然后,你需要注意的是,RCV是异步指令,执行一次之后,它会一直运行,直到它自己执行完成或者你让它停止。
自己执行完成就是首先根据你设置的信息开始条件,检测到有信息被发送,它可以接收了,然后是根据你设置的信息结束条件,停止接收了,这样,一条消息接收完成了,它才停止工作。在这之前,你如果又执行了XMT RCV指令,就出错了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主