S7-300诊断缓冲器显示因 I/O 管理而进入 STOP 模式上一模式:RUN 请求的模式:STOP (内部) 内部错误。
Diagnose.txt
事件 1 / 129: 事件 ID 16# 4548
因 I/O 管理而进入 STOP 模式
上一模式:RUN
请求的模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
03:47:36.233 2002-02-19
(编码: 16# 4548 FF84 C000 0000 8005 0000)
事件 2 / 129: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 266
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
03:47:36.232 2002-02-19
(编码: 16# 2942 017A 0020 010A 0000 0000)
事件 3 / 129: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 326
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
03:47:36.232 2002-02-19
(编码: 16# 2943 017A 0020 0146 0000 0000)
事件 4 / 129: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 264
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
03:47:36.231 2002-02-19
(编码: 16# 2942 017A 0020 0108 0000 0000)
事件 5 / 129: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 324
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
03:47:36.231 2002-02-19
(编码: 16# 2943 017A 0020 0144 0000 0000)
事件 6 / 129: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 280
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
03:47:36.231 2002-02-19
(编码: 16# 2942 017A 0020 0118 0000 0000)
事件 7 / 129: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 316
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
03:47:36.231 2002-02-19
(编码: 16# 2943 017A 0020 013C 0000 0000)
事件 8 / 129: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 262
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
03:47:36.231 2002-02-19
(编码: 16# 2942 017A 0020 0106 0000 0000)
事件 9 / 129: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 260
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
03:47:36.231 2002-02-19
(编码: 16# 2942 017A 0020 0104 0000 0000)
事件 10 / 129: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 322
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
03:47:36.230 2002-02-19
(编码: 16# 2943 017A 0020 0142 0000 0000)
事件 11 / 129: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 314
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
03:47:36.230 2002-02-19
(编码: 16# 2943 017A 0020 013A 0000 0000)
事件 12 / 129: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 312
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
03:47:36.230 2002-02-19
(编码: 16# 2943 017A 0020 0138 0000 0000)
事件 13 / 129: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 298
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
03:47:36.230 2002-02-19
(编码: 16# 2942 017A 0020 012A 0000 0000)
事件 14 / 129: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 296
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
03:47:36.230 2002-02-19
(编码: 16# 2942 017A 0020 0128 0000 0000)
事件 15 / 129: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 310
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
03:47:36.229 2002-02-19
(编码: 16# 2943 017A 0020 0136 0000 0000)
事件 16 / 129: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 308
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
03:47:36.229 2002-02-19
(编码: 16# 2943 017A 0020 0134 0000 0000)
事件 17 / 129: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 294
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
03:47:36.229 2002-02-19
(编码: 16# 2942 017A 0020 0126 0000 0000)
事件 18 / 129: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 292
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
03:47:36.229 2002-02-19
(编码: 16# 2942 017A 0020 0124 0000 0000)
事件 19 / 129: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 306
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
03:47:36.229 2002-02-19
(编码: 16# 2943 017A 0020 0132 0000 0000)
事件 20 / 129: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 304
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
03:47:36.229 2002-02-19
(编码: 16# 2943 017A 0020 0130 0000 0000)
事件 21 / 129: 事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
之前的工作模式:STARTUP (暖启动)
请求的工作模式:RUN
进入的事件
03:46:50.191 2002-02-19
(编码: 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713)
事件 22 / 129: 事件 ID 16# 1381
请求手动暖启动
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先等级:27
进入的事件
03:46:50.186 2002-02-19
(编码: 16# 1381 1B64 C772 0000 0813 7713)
事件 23 / 129: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 切换到 STARTUP
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
之前的工作模式:STOP (内部)
请求的工作模式:STARTUP (暖启动)
进入的事件
03:46:50.084 2002-02-19
(编码: 16# 4301 FF46 C772 0000 0813 7713)
事件 24 / 129: 事件 ID 16# 4358
所有模块都做好运行准备
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
03:46:03.540 2002-02-19
(编码: 16# 4358 FF44 0000 0000 0000 0000)
事件 25 / 129: 事件 ID 16# 4357
模块监视时间已启动
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
03:46:02.881 2002-02-19
(编码: 16# 4357 FF44 0000 0000 0000 0000)
事件 26 / 129: 事件 ID 16# 430E
已执行存储器复位
之前的工作模式:STOP (存储器复位)
请求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
03:45:59.430 2002-02-19
(编码: 16# 430E FF23 0000 0000 0000 0000)
事件 27 / 129: 事件 ID 16# 4546
因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式
之前的工作模式:STOP (自己初始化)
请求的工作模式:STOP (存储器复位)
内部错误, 进入的事件
03:45:57.215 2002-02-19
(编码: 16# 4546 FF32 C0C0 0102 0000 0000)
事件 28 / 129: 事件 ID 16# 4300
备用上电
之前的工作模式:无电压
请求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
03:45:57.215 2002-02-19
(编码: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000)