小釉:8楼2020-05-19 08:46:47
Q6:一个包只能抓200byte,所以分几次才能接收完成
A6:如果是一次只发200个字节的话,那就说明它有流量控制在频繁的发生。流量控制频繁的发生,有两点,第一点就是说我以前可能讲过啊,也就是说我发送的周期啊,就是PLC A发送的周期可能频率非常的快,而接收的PLC的周期频率非常的慢,所以这样的话呢,会导致你的这个滑动窗口在不断的缩小,而所以你的这个通信就会变得慢,取决你的这个频率的比。那第二点呢,就有可能还是Firmware的问题。所以你要去查一下你的程序啊,它的这个周期是多少。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
滑动窗口就是对你的堆栈缓冲区进行调节,通过接收端对发送端的发送数据的速度进行调节。看我的TCP的故事,里面会有启发,其中接收端的接收没有使能,有发8k,发几次,后busy,如果你抓包的话,就会看到接收端的滑动窗口在不断的缩小,直到0。此外针对这个概念网上的内容很多,你可以参考一下.