回复:西门子工业“技术π”之【PLC通信原理探秘】连载故事汇总,参与互动赢奖品!

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-05-19 11:12:07

48楼

展开查看
以下是引用ben_hero在2020-05-19 09:22:31的发言 >45楼

我们说的CPU,往往指的是PLC的CPU模块中的CPU,这里说起来有些绕口啊,但是我想你能理解。而PN的循环周期控制,是由通信的接口芯片,例如ERETEC200来控制的,这个芯片内部必然集成了CPU,而且是多个,但它用来控制通信,数据转发等等,而不是了控制程序。所以我们要分清楚概念。

以下是引用小釉在2020-05-19 08:30:58的发言 >44楼:PN循环周期与CP...

引用44楼详细内容:

PN循环周期与CPU的循环周期无关

这个理解了,但是有个地方不是太明白,你提到过CPU是单核的,如果PN循环和CPU循环无关,说明是两个进程分布处理这两个循环,那不就是双核了吗?


以下是引用ben_hero在2020-05-12 13:12:09的发言 >15楼:这里你可能存在一个...

引用15楼详细内容:

这里你可能存在一个误区,单纯谈X1接口的PN特性,PN循环周期与CPU的循环周期无关。两者毫不相干,他们的唯一联系就是PII/PIQ而已。

对于PN的刷新时间2ms,意味着IO Controller和IO Device之间每隔2ms交换一次数据而已。交换完毕后,等待下一个2ms,再次发送,与CPU的循环周期无关。

以下是引用小釉在2020-05-11 16:22:45的发言 >7楼:在profinet中,upd...

引用7楼详细内容:

在profinet中,update time设置的时间内,如果数据在刷新的时间内已经完成了数据的刷新,剩余的时间来干嘛?比如说刷新数据只需要2ms的时间,那么剩余时间就是2ms了,再剩余的2mscpu是不是可以执行别的工作,比如比通讯优先级低的OB或者是别的工作呢?


这下明白了


平常咱们见到的这个图片实际上就是讲的PLC中的CPU的循环周期,和通讯接口芯片的CPU如果说有关系的话,那就是PII和PIQ, PII和PIQ的过程实际上就是两个或者多个CPU通过双端口Ram通讯?