恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-05-19 22:04:53
1楼
不知道你M1.5什么逻辑。不讨论。
第一个的P是多余的。start端和计数器的CU;CD端一样,会分辨长信号也只触发一次。
4 5网络,M1.5未必要保持到完成,所以我觉得用含有M1.5都比较危险。也许设计成M1.5驱动EN端,就可以用4 5。因为回过零就可以了,无须要一直调用。但是我不会用边缘指令,因为是多余的,没有边缘指令它也是只执行一次,后面你都R1.5了,何来存在下一个周期接通?
当然,方法不是唯一的。说得通用得通就可以。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主