嗯?调试时堵转?我前几天发过一篇帖子。讲的是西门子的STARTER操作面板调试动态辨识,出现堵转的问题。是不是因为阶跃给定所致?你的惯性比参数是多少?P342 = ?
如果是带编码器的VC方式,P1441这个参数要设置一下(20ms-40ms范围),不能置0;另外有一个参数针对惯性比较大的系统,可以适当调整小一些。P1967 = 50%左右试一试?
所有的目的只有一个,就是在电机起步加速时,电流不要太大了。否则就可能失步。