回复:请问G120变频器CU250S--2PN 安全功能

已锁定

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    713
  • 精华

    120
  • 被关注

    60

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-05-19 23:36:05

10楼

另找一个相同型号的变频器,目前运行正常的。把它的参数上传面板,再用面板下载到故障的这台变频器。如果可以正常下载。就可以恢复出厂设置重新调试了。

如果不能下载,也可改用starter或startdrive,在线后进行出厂设置;或者根据硬件新建一个空的项目下载进去可以清空原参数;

如果依然不能正常调试,可以将固件降级后再升回来;

如果固件降级升级都做不了了,可联系4008104288寄回西门子维修中心进行处理。

还有一种可能是参数被设置了保护,概率比较小,很少有人这么干。