以下是引用CK DONG在2020-04-11 11:50:52的发言 >23楼

有一台350kw的的电机轴承可能是因为这个坏了,稍后附图



以下是引用kdrjl在2020-03-03 09:10:56的发言 >9楼:中小功率的变频调速...

引用9楼详细内容:

中小功率的变频调速交流感应电机(100-200kW以下的),轴电流问题,基本可以忽略,不考虑。大功率的,就要关注。并咨询电机制造商,是否在制作工艺上,考虑变频调速对轴电流的防护。如果没做工作,就要自己加些防护的措施。


变频调速电机运行时如果产生轴电流,伤害最严重的就是电机转子轴承。

以下是引用CK DONG在2020-03-03 09:00:15的发言 >:非常感谢k版的解答...

引用详细内容:

非常感谢k版的解答!您这方法俺还是头一次听说!再停机检修的时候我试试!

这个轴承不是轴电流“打火”烧蚀的样子。

还是震动导致疲劳损坏。所有轴承,即便是稳定载荷,都是有寿命的。

当一颗珠子损坏后,会导致连续损坏。


按说,设计电机轴仅传递扭力,不应有负载会直接作用到电机轴。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:哈哈,y版火眼金睛呀。善于通过现场状态,判断和分析问题。大拇指赞!kdrjl