恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-05-20 10:11:10
4楼
利用starter的参数比较功能。
先把原参数与出厂设定值进行比较,在参数过滤器中勾选除了电机和电机识别相关的参数,将对比结果存为脚本;
再按照正常的调试步骤设置新电机,静态优化结束后将上述参数脚本导入新的参数;
既然电机不同,负载也会有所不同吧。最后根据工况微调一下速度环和位置环(若有)参数即可。
这两天测试发现,1楼这个方法好像行不通吧?“利用starter的参数比较功能。先把原参数与出厂设定值进行比较”,Starter 应该无法实现和出厂参数的比较功能。我感觉“梦天空”大侠的方案比较专业。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主