回复:S120变频器上升或下降时偶尔报F7452

已锁定

雨天2014

  • 帖子

    64
  • 精华

    2
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2014-02-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-05-21 17:49:28

3楼

展开查看
以下是引用威师爷在2020-03-06 19:16:57的发言 >2楼

参数没有调好吧?新设备调试?还是使用了一段时间以后出现的问题?速度控制器是否可以调整柔软一些?起重机专业的控制宏都是会在停车/启动的一瞬间会发生短暂的反响动作。



用了一段时间后出现的这个问题,不过现在已经修好了,最后挨个检查,发现电机编码器轴承有晃动,更换了一个编码器