以下是引用shine在2020-05-21 11:08:09的发言 >4楼

你通过串口调试工具收到PLC发出的指令是什么样的?

你好,已经解决了.....有点奇怪,是校验位的问题

PLC设的是偶校验,串口助手设置的也是偶校验,直接收PLC发出的命令是不对的,把串口助手改为无校验就好了

还有一个奇怪的问题,PLC设置的是偶校验,也重新下载了组态,然后采集的流量计也是设置的偶校验,硬是采集不上来,把流量计改为无检验就好了,除了流量计外,还有另外两个设备是用的偶校验,采集正常