恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-05-22 05:37:00
6楼
从楼主的描述:“发现是在电磁阀每次断电的时候plc就报错,并且观察到一个现象,每次断开电磁阀,三个NPN输入点的plc输入灯总是微弱的亮一下,然后plc才报错” 以及“每个电磁阀,小型继电器都是带有二极管”来看,楼主的二极管没有反向并联在每个电磁阀旁边,而是安装在柜里,并且输入输出走线混装,甚至使用同一根电缆(这里强调的是电感性负荷),造成电磁阀关闭时干扰PLC。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主