回复:ST40不断报内部固件错误

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3254
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-05-22 05:37:00

6楼

 从楼主的描述:“发现是在电磁阀每次断电的时候plc就报错,并且观察到一个现象,每次断开电磁阀,三个NPN输入点的plc输入灯总是微弱的亮一下,然后plc才报错”  以及“每个电磁阀,小型继电器都是带有二极管”来看,楼主的二极管没有反向并联在每个电磁阀旁边,而是安装在柜里,并且输入输出走线混装,甚至使用同一根电缆(这里强调的是电感性负荷),造成电磁阀关闭时干扰PLC。