恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-05-22 14:15:45
7楼
引用<或者msg这个东西在导通没first需求的时候,done值不为0导致的? >
你说对了。是有这种现象。
EN和First同时接通,Msg开始工作。此时done为0。若干周期之后,Msg工作完了,done为1。此时EN可以仍然是1,一直保持这种状态。就是你说的情景。
至于是不是导致……,你再查查。插入一些指令监视一下。