串级pid的主回路输出和副回路的设定输入

已锁定

jaryu

  • 帖子

    98
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:侠客

注册时间:2012-05-28

普通 普通 如何晋级?

串级pid的主回路输出和副回路的设定输入

1066

2

2020-05-22 17:52:26

二个温度的串级pid ,主回路的输出需要转换成温度值成为副回路的设置输入吗?如果主回路是温度,副回路是流量,主回路输出如何转换成副回路的设置输入?
串级pid的主回路输出和副回路的设定输入 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10582条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。