发布于 2020-05-23 08:47:58

2楼

展开查看
以下是引用CoolCool的猪在2020-05-23 08:30:31的发言 >

收到谢谢!

我还有一件非常纠结的问题,一直困扰着我,昨天电询了西门子s7-1200热线,也说不出一个所以然。

就是模拟量硬件组态地址与程序使用地址不一致的问题。

事情的描述:

我按上面的操作,上传好plc在用的程序。然后打开硬件属性看模拟量通道地址,假设是IW100,然后返回到模拟量输入程序段看,这个通道的模拟量并不是IW100,而是比如IW70,中间有地址的偏差。

我不相信这个,将这个模拟量输入程序的地址改为IW100后在线,正常的外部传感器信号被中断(没有正常的数据显示)。再返回到原上传上来的地址IW70反而能够正常显示,问西门子热线工程师也说portal软件的s7-1200项目没有这个地址偏移一说,既然是没有这样的说法,那么,唯一造成这个问题的结果是我上传上来的硬件地址不是真实的地址。我有空自己验证这个问题。