加载硬件配置失败 (0050 -133 2 2458),请检查目标硬件设备的诊断缓冲区

已锁定

敏研

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-09-03

普通 普通 如何晋级?

加载硬件配置失败 (0050 -133 2 2458),请检查目标硬件设备的诊断缓冲区

22900

1

2020-05-23 12:55:05

展开查看
引用自找答案,问题ID:208181

西门子1500PLC在下载程序时出现一下故障
加载硬件配置失败 (0050 -133 2 2458)。请检查目标硬件设备的诊断缓冲区。,2019/1/2,12:39:02
是什么原因?怎样解决呢?

提问者:龙祥的自动化


Ahren 回答道:

1.版本差距不大是完全兼容的,如果差距很大就不能下载,提示报错
2.选择cpu的时候会有一个版本的安装选择下拉列表
3.在线诊断查看cpu版本,确保一致
4.还有就是软件版本不对,请确认

还有3人在找答案上回答了该问题,查看全部>
加载硬件配置失败 (0050 -133 2 2458),请检查目标硬件设备的诊断缓冲区
1500系列PLC 解决方法如下 :
1,用博图软件与PLC连接好通信,
2,在博图软件上点击《在线和诊断》,《重置为出厂设置》,《格式化存储卡》
3,在博图软件上点击,整个项目《编译》,再点击《下载到设备》
4,下载完成就OK 了。
加载硬件配置失败 (0050 -133 2 2458),请检查目标硬件设备的诊断缓冲区 已锁定