回复:MODBUS_MASTER变频器通讯 报错代码8383

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23189
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-05-23 14:23:09

1楼

首先,LOAD 功能块是给CM模块做设置的,没有变化,只需PLC启动时,执行一次。

其次,MASTER指令需要一直执行(其实就是每次循环周期都与CM交换信息);REQ不可以指定周期!

REQ只是在每个上升沿向CM提交发送指令(脉冲也行;一直置位,直到DONE或者ERROR复位也行)

然后等待Done、Error出现,才可触发下一个REQ!


变频器的参数要看具体是哪个参数,有的仅允许在停机时写入。

是什么型号变频器?

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?