以下是引用weiyt在2019-09-04 11:02:02的发言 >2楼

24V接传感器的+,传感器的负接MM440的AI+, 24v的M接MM440的AI-

可以按照2楼方法进行接线

 

但需要注意,这样容易损坏I/O板,建议在变频器与二线制传感器之间增加一个带配电的信号隔离器。

 

请参阅《MM440模拟量输入短路了一下,永远显示100%》6楼我的回答,里面刚好有接线图和功能图说明介绍。

 

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1220710&b_id=10&s_id=0&num=16#anch

 