记得上次用户反应设备的1500与触摸屏总是通信中断,也不知道什么原因,只知道可能是与甲方MES网络联网引起的问题,由于事先网络规划不好,MES与设备网络没有隔离,但没有任何办法证明是这个问题,因为单独哪个网络都没问题,只是连到一起才发生的,其实是由于甲方路由器安全机制起作用了,所以才想到了wireshark分析一下网络报文数据。原来用网管功能型的交换机也可以获取报文,不过价格太高了。还想到一个办法,设备前端用一个PN/PN耦合器也可以隔离网络。

 

Bany scope是什么工具呀?

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

一直没有注意您的这个帖子,这么晚回复,不好意思。

对于故障现象,目前来说如果隔离了,故障消除,那么原因就比较明了了。主要的原因就是办公室网络的数据影响了控制层的网络数据通信,最大的可能性就是广播负荷的增大导致的,但是广播负荷的原因可能是木马,就是说在MES网路中的问题,这只是可能性;另外就是广播的负荷影响设备的正常运行,比如第三方的驱动,品牌这里不提,出现广播的负荷增加,同样的情况ET200S就不会断网。原因就是该驱动不能集中处理大量的广播报文,说白了就是芯片的质量不高造成的。当然这些都是猜测,需要抓包去看。

看了这个案例,我觉得你可以吧这个案例分享一下,就是我们工业技术π的这个阶段的活动,加入我们的技术π直播间和PLC通信的技术π圈,这个圈子我会长期驻扎,给大家答疑解惑。

对于Bany scope是一个与XM400相配的软件,需要结合Wireshark来抓取报文,但Bany Scope可以做各种图表的,数据的,各种分析。可以登录我们的网站,查看具体的信息。