以下是引用芳季在2020-05-25 15:20:56的发言 >12楼

M0.0如果自第一个扫描周期开始都是接通的。那么第一个程序就输出一个周期,第二个程序不会输出。这就是他所说的“不可能”。

触点使用没有数量限制,但是边缘指令有。

如果程序在子程序里面出现,并且被多次调用过,第二个程序基本不可能正常工作。第一个程序还不一定。

一句话:系统给你的,你要用就要按照系统规则用。自己编程的会有更加大的自由度。

第一个也一样不会“正常”工作

做过很多套的S5程序改造,S5没有边沿指令,都是用这种方法做一个边沿信号的。