回复:用PROFIBUS -DP总线系统控制10台变频器,最近变频器总是无规律跳闸,报F082故障

已锁定

趴上瞅瞅

  • 帖子

    56
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2008-04-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-05-25 15:45:40

15楼

展开查看
以下是引用youhm在2020-03-23 10:43:56的发言 >12楼

我这里前段时间也出现这种情况,用了十几年了,怀疑是DP头里的终端开关不良,拆下后测有些开关导通电阻确实比较大,终端电阻开关基本不动的,索性拆开DP头用焊锡直接短接终端 电阻开关,效果不错又省钱了。

这个做法在实际工厂运维中非常不错,bus头上印刷的盘型网络部分还会起作用。没明白为什么西门子并不推出不带拨码电阻的插头。(唯一的不带拨码电阻的一款好像是不支持1.5M以上网络)

我经常会把bus线拆开一小节跨接在bus接头的压线端子中,但是这样短接只有西门子出的bus插头可以(实测很多地方,10多年没意外发生),但是有其他德国厂家做的插头不能使用这种方法。定期对其物理网络进行阻值测量,找出问题插头并进行处理是运维的必须工作。