回复:G120C profibusDP通信求助

已锁定

ALlll

  • 帖子

    147
  • 精华

    6
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2018-03-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-05-25 15:53:26

4楼

物理模型就是485。

485是主站轮询从站,两个主站就打架。

所以一个DP总线上只能有一个主站。

如果1200只有一个DP口,那它不能同时作为300的从和G120的主。

办法:

1.1200加模块

2.G120C用1200的模拟量输出控制

3.1200做DP总线的主,300和G120做从