恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-05-25 15:53:26
4楼
物理模型就是485。
485是主站轮询从站,两个主站就打架。
所以一个DP总线上只能有一个主站。
如果1200只有一个DP口,那它不能同时作为300的从和G120的主。
办法:
1.1200加模块
2.G120C用1200的模拟量输出控制
3.1200做DP总线的主,300和G120做从